Les appareils électriques des aquariums n'ont pas nécessité d'être raccordé au conducteur de protection et , de ce fait, à la prise de terre puisque par construction sont de classe 2 donc enveloppe à double protection...(symbole un carré dans un carré)
Le matériel de classe 1 , sans enveloppe de protection doivent être raccordé au conducteur de protection et donc à une prise de terre.
La majorité des habitations ont une prise de terre, seule la valeur de la résistance de la prise de terre change en fonction de la résistivité du terrain mais aussi suivant comment l'électricien à réaliser cette fameuse prise de terre, généralement un piquet mais ça existe avec une boucle de cuivre nu noyée en fond de fouille....
Si votre installation est équipée de dispositif différentiel 30mA ,vous êtes assuré d'être en sécurité jusqu'une valeur de résistance de prise de terre de 1666 ohms (U=RI= avec U 50v tension limite et I=Ideltan (valeur du DDR en A 50/0,03=1666).
Pour l'habitation la valeur à ne pas dépasser est 100 ohms car le dispositif différentiel à l'origine du branchement EDF est réglé à 500mA.
Maintenant si vous "bidouillez vos installations" veillez à vous raccorder en aval d'un DDR 30mA ça vous évitera de vous prendre une bonne chataigne!Un 30mA est suffisemment sensible pour detecter un contact direct contrairement au 300mA et 500mA qui n'assurent qu'une protection contre les contacts indirects!
vous me suivez?
voilà pour le cours d electricité